↑ 收起筛选 ↑

试题详情
消防给水管网施工完成后,要进行试压和冲洗。下列关于管网试压和冲洗要求的描述中,正确的有()。

A.系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道

B.管网冲洗顺序:先室内,后室外;先地上,后地下

C.管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致

D.管网冲洗应连续进行

E.管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全

已帮助 91 人解答此问题

试题答案

A、C、D、E

试题解析

管网冲洗顺序:先室外,后室内;先地下,后地上。B错误。 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)相关规定: 12.4.10 管网冲洗应连续进行。(D正确) 3系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道。(A正确) 12.4.9 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。(C正确) 12.4.11 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。(E正确)