A.车间排风系统设置了导除静电的接地装置
B.排风管采用明敷的金属管道,并直接通向室外安全地点
C.送风系统采用了防爆型的通风设备
D.净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上,且设置了泄压装置
已帮助 66 人解答此问题
D
现行《建筑设计防火规范》(GB50016)9.3.8 净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。(D错误) 9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统,应符合下列规定: 1排风系统应设置导除静电的接地装置; 2排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内; 3排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。(A、B正确) 9.3.4 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。(C选项正确)
下列关于火灾自动报警系统的控制类设备在消防控制室内的布置要求的叙述中,正确的是( )。A.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2mB.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4mC.设备面盘后的维修距离不宜小于2mD.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于2m的通道
已帮助 159 人解答此问题 查看答案及解析
注册消防工程师职业道德原则的特点中,对社会本质最直接、最集中反应的特点是( )。A.稳定性B.独特性C.本质性D.基准性
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析
防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用( )材料。A.D级B.C级C.B级D.A级
已帮助 154 人解答此问题 查看答案及解析
工业建筑检查时,根据( )等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。A.火灾危险性类别B.建筑物耐火等级C.建筑层数D.建筑结构类型E.建筑防水等级
已帮助 63 人解答此问题 查看答案及解析
在建筑防火检查中,通过对( )进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。A.防火分区的面积B.防火分隔完整性C.防火分隔设施D.消防扑救能力E.火灾蔓延速度
已帮助 138 人解答此问题 查看答案及解析
采用中文标注和中文界面的消防控制窒图形显示装置,其界面对角线长度不得小于( )。A.210mmB.310mmC.330mmD.430mm
已帮助 120 人解答此问题 查看答案及解析
在消防上,当管径小于或等于DN( )时,采用螺纹连接。A.20B.50C.80D.100
已帮助 91 人解答此问题 查看答案及解析
管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于( )mm。A.100B.200C.300D.500
已帮助 112 人解答此问题 查看答案及解析
下列不属于供水设施设备的维护管理规定的是( )。A.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况B.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验D.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
已帮助 65 人解答此问题 查看答案及解析
合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,使用小刀轻刮水枪铝制件表面,检查是否做( )处理。A.阴极氧化B.阳极氧化C.阴极焊化D.阳极焊化
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析