A.厂房内设有休息室,其耐火等级为二级,采用耐火极限为3.00h的防火墙与厂房分隔
B.丙类中间仓库采用防火墙和耐火极限为1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
C.丙类中间储罐房间采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位
D.中间储罐房间门采用的是乙级防火门
E.厂房内设置了变电站
已帮助 129 人解答此问题
A、B、D、E
现行《建筑设计防火规范》(GB50016)3.3.5 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。(A错误) 3.3.6-2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。(B的耐火极限为1.0h的楼板低于规范要求的1.5h,错误) 3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和耐火极限为1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。(C正确,D错误) 3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50048)等标准的规定,变电站不应设置在乙类厂房内。(E错误)
下列关于火灾自动报警系统的控制类设备在消防控制室内的布置要求的叙述中,正确的是( )。A.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2mB.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4mC.设备面盘后的维修距离不宜小于2mD.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于2m的通道
已帮助 159 人解答此问题 查看答案及解析
注册消防工程师职业道德原则的特点中,对社会本质最直接、最集中反应的特点是( )。A.稳定性B.独特性C.本质性D.基准性
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析
防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用( )材料。A.D级B.C级C.B级D.A级
已帮助 154 人解答此问题 查看答案及解析
工业建筑检查时,根据( )等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。A.火灾危险性类别B.建筑物耐火等级C.建筑层数D.建筑结构类型E.建筑防水等级
已帮助 63 人解答此问题 查看答案及解析
在建筑防火检查中,通过对( )进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。A.防火分区的面积B.防火分隔完整性C.防火分隔设施D.消防扑救能力E.火灾蔓延速度
已帮助 138 人解答此问题 查看答案及解析
采用中文标注和中文界面的消防控制窒图形显示装置,其界面对角线长度不得小于( )。A.210mmB.310mmC.330mmD.430mm
已帮助 120 人解答此问题 查看答案及解析
在消防上,当管径小于或等于DN( )时,采用螺纹连接。A.20B.50C.80D.100
已帮助 91 人解答此问题 查看答案及解析
管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于( )mm。A.100B.200C.300D.500
已帮助 112 人解答此问题 查看答案及解析
下列不属于供水设施设备的维护管理规定的是( )。A.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况B.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验D.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
已帮助 65 人解答此问题 查看答案及解析
合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,使用小刀轻刮水枪铝制件表面,检查是否做( )处理。A.阴极氧化B.阳极氧化C.阴极焊化D.阳极焊化
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析