↑ 收起筛选 ↑

试题详情
下列关于消防给水管道的设置要求中,不正确的是()。

A.消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍

B.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表

C.消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa

D.消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管

E. 道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门

已帮助 34 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定: 1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低 于1.60MPa。 2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为—0.10MPa。 3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

少年,再来一题如何?
相关试题