关于消防水泵控制的说法,错误的是()。

A.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

C.消防控制室应能控制消防水泵启动

D.消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止

已帮助 81 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。(B正确,A错误) 11.0.7 在建筑消防控制中心或建筑值班室应设置消防给水设施的下列控制和显示功能:控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。(C正确) 11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。(D正确)