对自动喷水灭火系统湿式报警阀组年度检测要求的表述,错误的是()。

A.开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作

B.报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB

C.开启末端试水装置后,消防水泵应立即自行启动

D.消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号

已帮助 24 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

湿式报警阀组检测内容及要求: (1)开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。(A正确) (2)报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。(B正确) (3)开启末端试水装置5min内,消防水泵应自动启动。(C错误) (4)消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关、流量开关和消防水泵的反馈信号。(D正确)