对湿式自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常工作,但消防水泵没有启动,出现这种情况的原因有()。

A.水流指示器前的信号阀故障

B.水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备

C.消防联动控制设备中的控制模块损坏

D.水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态

E.水泵控制柜故障

已帮助 132 人解答此问题

试题答案

D、E

试题解析

压力开关可以直接连锁启动消防水泵。压力开关的信号加上该报警区域内的一只探测器的信号或者手动火灾报警按钮的信号可以联动启动消防泵(受消防联动控制器的影响)。