A.湿式系统应在开放1只洒水喷头后自动启动
B.露天场所不宜采用开式系统
C.局部应用系统的持续喷水时间不应低于0.5h
D.预作用系统在满足相应的条件时,可以采用氯化聚氯乙烯管材或管件
E.自动喷水灭火系统不可与消火栓系统合用高位消防水箱
已帮助 80 人解答此问题
A、C
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)4.1.3-2湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动。(A正确) 4.2.1 露天场所不宜采用闭式系统。(B错误) 8.0.3 自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险I级,系统应为湿式系统,并采用快 速响应洒水喷头。(D错误) 10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用高位消防水箱,其设应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求。(E错误) 12.0.2 局部应用系统应采用快 速响应洒水喷头,持续喷水时间不应低于0.5h。(C正确)
下列关于火灾自动报警系统的控制类设备在消防控制室内的布置要求的叙述中,正确的是( )。A.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2mB.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4mC.设备面盘后的维修距离不宜小于2mD.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于2m的通道
已帮助 159 人解答此问题 查看答案及解析
注册消防工程师职业道德原则的特点中,对社会本质最直接、最集中反应的特点是( )。A.稳定性B.独特性C.本质性D.基准性
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析
防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用( )材料。A.D级B.C级C.B级D.A级
已帮助 154 人解答此问题 查看答案及解析
工业建筑检查时,根据( )等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。A.火灾危险性类别B.建筑物耐火等级C.建筑层数D.建筑结构类型E.建筑防水等级
已帮助 63 人解答此问题 查看答案及解析
在建筑防火检查中,通过对( )进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。A.防火分区的面积B.防火分隔完整性C.防火分隔设施D.消防扑救能力E.火灾蔓延速度
已帮助 138 人解答此问题 查看答案及解析
采用中文标注和中文界面的消防控制窒图形显示装置,其界面对角线长度不得小于( )。A.210mmB.310mmC.330mmD.430mm
已帮助 120 人解答此问题 查看答案及解析
在消防上,当管径小于或等于DN( )时,采用螺纹连接。A.20B.50C.80D.100
已帮助 91 人解答此问题 查看答案及解析
管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于( )mm。A.100B.200C.300D.500
已帮助 112 人解答此问题 查看答案及解析
下列不属于供水设施设备的维护管理规定的是( )。A.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况B.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验D.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
已帮助 65 人解答此问题 查看答案及解析
合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,使用小刀轻刮水枪铝制件表面,检查是否做( )处理。A.阴极氧化B.阳极氧化C.阴极焊化D.阳极焊化
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析