↑ 收起筛选 ↑

试题详情
某消防工程施工单位在室内消防给水系统施工前,对采用的消防软管卷盘进行进场检验,下列检查要求和结果符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。

A.消防软管公称内径为16mm,长度为30m

B.应对消防软管卷盘的密封性能进行测试,每批次抽查2个,以50个为1批次

C.应对消防软管卷盘外观进行全数检查

D.应对消防软管卷盘进行一般检查,检查数量为从每批次中抽查50%

已帮助 52 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)12.2.3-18 消防软管卷盘和轻便水龙应符合现行国家标准《消防软管卷盘》(GB15090)和现行行业标准《轻便消防水龙》(GA180)的性能和质量要求。 外观和一般检查数量:全数检查。(C正确) 检查方法:直观和尺量检查 性能检查数量:抽查符合本条第14款的规定。 第14款规定如下:消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,应保压2min当两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个,并应重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不应使用该批消火栓。(B、D错误) 7.4.2.2 消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30m。(A错误)