某消防检测机构对一综合楼内湿式自动喷水灭火系统及阀组进行调试,下列关于系统及报警阀组的调试的说法或调试结果中,符合消防相关技术标准要求的是()。

A.在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为2L/s时,报警阀未启动

B.带延迟器的水力警铃应在100s内发出报警铃声

C.在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为2L/s时,报警阀启动

D.不带延迟器的水力警铃应在30s内发出报警铃声

已帮助 117 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2017)7.2.5 报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动(A错误;C正确);带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声(B错误),不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声(D错误);压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。 ……