↑ 收起筛选 ↑

试题详情
某四层综合楼,建筑高度为23.8m,耐火等级为二级,每层建筑面积为8000m2,建筑采用湿式自动喷水灭火系统全保护,则该场所的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。

A.2

B.8

C.6

D.7

已帮助 98 人解答此问题

试题答案

B

试题解析

二级耐火等级的多层民用建筑,每个防火分区的面积不大于2500m2,设置自喷防火分区面积增加一倍,每个防火分区面积不大于2500×2=5000(m2),因此每层应至少划分2个防火分区。 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017)6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。因此,该场所应设置4×2=8(个)水流指示器。