↑ 收起筛选 ↑

试题详情
根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)系统用于冷却甲B、乙、丙类液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合,着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算,相邻罐的保护面积可按实际需要冷却部位的外表面面积计算,但不得小于罐壁外表面面积的()。

A.1/3

B.1/4

C.1/2

D.1/5

已帮助 125 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)3.1.9系统用于冷却甲B、乙、丙类液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合下列规定: 着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算,相邻罐的保护面积可按实际需要冷却部位的外表面面积计算,但不得小于罐壁外表面面积的1/2。故选C。