对某公共建筑排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.地下一层长度为20m的疏散走道未设置排烟设施

B.地下一层1个50m2的仓库内未设置排烟设施

C.四层1个50m2的会议室内未设置排烟设施

D.四层1个50m2游戏室内未设置排烟设施

已帮助 56 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置 在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。(D错误) 2 中庭。 3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。(C正确) 4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。 5 建筑内长度大于20m的疏散走道。(A正确) 8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。(B正确)