根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),灭火剂储存容器内的充装量、充装压力及充装系数、装量系数应符合设计要求,下列检查方法说法正确的是()。

A.称重、液位计或压力计测量

B.称重、测体积或压力计测量

C.称重、压力计测量

D.称重、液位计测量

已帮助 131 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263)4.3.3 灭火剂储存容器内的充装量、充装压力及充装系数、装量系数,应符合下列规定:1 灭火剂储存容器的充装量、充装压力应符合设计要求,充装系数或装量系数应符合设计规范规定。2 不同温度下灭火剂的储存压力应按相应标准确定。检查数量:全数检查。检查方法:称重、液位计或压力计测量。(A正确)