↑ 收起筛选 ↑

试题详情
某民用建筑的水平疏散区域灯具配电回路的设计不符合规范的是()。

A.应按防火分区、同一防火分区的楼层等为基本单元设置配电回路

B.住宅建筑不同的防火分区不能共用同一配电回路

C.避难走道应单独设置配电回路

D.防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电

已帮助 95 人解答此问题

试题答案

B

试题解析

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309—2018)3.3.3 水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定: 1 应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路;A选项符合规范要求; 2 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;B选项不符合规范要求; 3 避难走道应单独设置配电回路;(选项符合规范要求; 4防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电;D选项符合规范要求; 5配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道,应单独设置配电回路。

少年,再来一题如何?
相关试题