↑ 收起筛选 ↑

试题详情
在对管路采样式吸气感烟火灾探测器进行调试时,在采样管最末端采样孔加入试验烟,使监测区域的烟雾浓度达到探测器报警设定阈值,探测器或其控制装置的火警确认灯应在()s内点亮并保持。

A.10

B.60

C.100

D.120

已帮助 133 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166)4.3.11 应对管路采样式吸气感烟火灾探测器的火灾报警功能、复位功能进行检查并记录,探测器的火灾报警功能、复位功能应符合下列规定:1 应在采样管最末端采样孔加入试验烟,使监测区域的烟雾浓度达到探测器报警设定阈值,探测器或其控制装置的火警确认灯应在120s内点亮并保持。……