某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检测机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。

A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式

B.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置

C.防护区内设置10台预制灭火装置

D.气体灭火系统采用自动控制方式

E.储存容器的充装压力为4.2MPa

已帮助 88 人解答此问题

试题答案

A、C、D

试题解析

无管网七氟丙烷气体灭火装置即预制灭火系统。(1)管网灭火系统启动方式:自动、手动、机械应急。预制灭火系统启动方式:手动、自动。(2)灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。(3)一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。(4)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。