防排烟系统调试中,排烟防火阀的调试包括()。

A.进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密

B.模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭

C.阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室

D.阀门开启后应能联动相应的风机启动

E.阀门关闭后应能联动相应的风机停止

已帮助 34 人解答此问题

试题答案

A、B、C、E

试题解析

现行《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)7.2.1 排烟防火阀的调试方法及要求应符合下列规定,并应按附录D中表D-4填写记录: 1 进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密; 2 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区内排烟管道上的其他阀门应联动关闭; 3 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室; 4 阀门关闭后应能联动相应的风机停止。 调试数量:全数调试。