控制类设备在消防控制室内双列布置时,设备面盘前的操作距离不应小于()m。

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.3.0

已帮助 96 人解答此问题

试题答案

C

试题解析

现行《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166)3.1.1 系统部件的设置应符合设计文件和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定: 1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。