A.系统部件的选型与设计不符
B.工程质量事故处理报告不符合要求
C.施工现场质量管理检查记录不符合要求
D.火灾探测器无法发出报警信号
E.设备及配件无国家相关证书和检验报告
已帮助 134 人解答此问题
A、D、E
现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166)5.0.5 根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,应将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别: 1 A类项目应符合下列规定: 1)消防控制室设计符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定; 2)消防控制室内消防设备的基本配置与设计文件和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的符合性; 3)系统部件的选型与设计文件的符合性; 4)系统部件消防产品准入制度的符合性; 5)系统内的任一火灾报警控制器和火灾探测器的火灾报警功能; 6)系统内的任一消防联动控制器、输出模块和消火栓按钮的启动功能; 7)参与联动编程的输入模块的动作信号反馈功能; 8)系统内的任一火灾警报器的火灾警报功能; 9)系统内的任一消防应急广播控制设备和广播扬声器的应急广播功能; 10)消防设备应急电源的转换功能; 11)防火卷帘控制器的控制功能; 12)防火门监控器的启动功能; 13)气体灭火控制器的启动控制功能; 14)自动喷水灭火系统的联动控制功能,消防水泵、预作用阀组、雨淋阀组的消防控制室直接手动控制功能; 15)加压送风系统、排烟系统、电动挡烟垂壁的联动控制功能,送风机、排烟风机的消防控制室直接手动控制功能; 16)消防应急照明及疏散指示系统的联动控制功能; 17)电梯、非消防电源等相关系统的联动控制功能; 18)系统整体联动控制功能。 2 B类项目应符合下列规定: 1)消防控制室存档文件资料的符合性; 2)本标准第5.0.3条规定资料的齐全性、符合性; 3)系统内的任一消防电话总机和电话分机的呼叫功能; 4)系统内的任一可燃气体报警控制器和可燃气体探测器的可燃气体报警功能; 5)系统内的任一电气火灾监控设备(器)和探测器的监控报警功能; 6)消防设备电源监控器和传感器的监控报警功能。 3 其余项目均应为C类项目。 5.0.3 系统检测、验收时,应对施工单位提供的下列资料进行齐全性和符合性检查,并按附录E的规定填写记录: 1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图; 2 工程质量事故处理报告; 3 施工现场质量管理检查记录; 4 系统安装过程质量检查记录; 5 系统部件的现场设置情况记录; 6 系统联动编程设计记录; 7 系统调试记录; 8 系统设备的检验报告、合格证及相关材料。
下列关于火灾自动报警系统的控制类设备在消防控制室内的布置要求的叙述中,正确的是( )。A.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2mB.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4mC.设备面盘后的维修距离不宜小于2mD.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于2m的通道
已帮助 159 人解答此问题 查看答案及解析
注册消防工程师职业道德原则的特点中,对社会本质最直接、最集中反应的特点是( )。A.稳定性B.独特性C.本质性D.基准性
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析
防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用( )材料。A.D级B.C级C.B级D.A级
已帮助 154 人解答此问题 查看答案及解析
工业建筑检查时,根据( )等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。A.火灾危险性类别B.建筑物耐火等级C.建筑层数D.建筑结构类型E.建筑防水等级
已帮助 63 人解答此问题 查看答案及解析
在建筑防火检查中,通过对( )进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。A.防火分区的面积B.防火分隔完整性C.防火分隔设施D.消防扑救能力E.火灾蔓延速度
已帮助 138 人解答此问题 查看答案及解析
采用中文标注和中文界面的消防控制窒图形显示装置,其界面对角线长度不得小于( )。A.210mmB.310mmC.330mmD.430mm
已帮助 120 人解答此问题 查看答案及解析
在消防上,当管径小于或等于DN( )时,采用螺纹连接。A.20B.50C.80D.100
已帮助 91 人解答此问题 查看答案及解析
管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于( )mm。A.100B.200C.300D.500
已帮助 112 人解答此问题 查看答案及解析
下列不属于供水设施设备的维护管理规定的是( )。A.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况B.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验D.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
已帮助 65 人解答此问题 查看答案及解析
合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,使用小刀轻刮水枪铝制件表面,检查是否做( )处理。A.阴极氧化B.阳极氧化C.阴极焊化D.阳极焊化
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析