根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查观范》(GB50444),下列灭火器中,应报废的有()。

A.简体锈蚀严重,锈蚀面积超过1/3,表面有凹坑的灭火器

B.出厂期满12年的干粉灭火器

C.出厂满10年的二氧化碳灭火器

D.无间歇喷射机构的手提式灭火器

E.筒体为平底的灭火器

已帮助 36 人解答此问题

试题答案

A、B、D、E

试题解析

《建筑灭火器配置验收及检查观范》(GB50444—2008)5.4.2 有下列情况之一的灭火器应报废: 1 筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑; 2 筒体明显变形,机械损伤严重; 3 筒体存在裂纹,无泄压机构; 4 筒体为平底等结构不合理; 5 没有间歇喷射机构的手提式; 6 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别; 7 筒体有锡焊,钢焊或补缀等修补痕迹; 8 被火烧过。 5.4.3 灭火器报废期限,干粉灭火器出厂达到或超过10年,二氧化碳灭火器12年。