A.室内消火栓系统管网应布置成环状
B.室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定
C.室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定
D.室内消火栓竖管管径不应小于DN100
E.室内管网应采用阀门划分若干个独立段
已帮助 77 人解答此问题
A、B、C、D、E
根据中级教材372页,布置要求: 1)室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除国家有关规范规定的必须设置环状管网的情形外,可布置成枝状。 2)室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。 3)室内管网应采用阀门划分若干个独立段,保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。 4)室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防水泵时,供水管路应沿水流方向在报警阀前分开设置。 所有选项均正确。
实施电梯紧急迫降操作,应事先发布通知,并在电梯无人使用的情况下进行。()
已帮助 145 人解答此问题 查看答案及解析
对于联动型火灾报警控制器,有时也把压力开关、水流指示器、信号蝶阀等传递的信号设为监管信号。()
已帮助 158 人解答此问题 查看答案及解析
不可用酒精擦拭线型光束感烟火灾探测器的发射和接收窗口、反射器、指示灯表面的污染物。()
已帮助 150 人解答此问题 查看答案及解析
计算机网络就是采用专用的通信线路把地理上分散的计算机连接起来,遵循统一的协议,使计算机可以通信、传递信息,共享硬件、软件、数据资源。()
已帮助 174 人解答此问题 查看答案及解析
火灾确认后,消防控制室对非消防电源的控制应能按照预定逻辑切断火灾区域及相关区域的非消防电源。()
已帮助 191 人解答此问题 查看答案及解析
水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。()
已帮助 137 人解答此问题 查看答案及解析
手持软管式干粉灭火系统是具有固定的干粉供给源,并配备有一条或数条输送干粉灭火剂的软管及喷枪,火灾时通过人来操作实施灭火的系统形式。()
已帮助 137 人解答此问题 查看答案及解析
水泵启动一般采用“关闸启动”,以增加电动机的启动电流,待水泵正常运转后再开启闸阀。()
已帮助 97 人解答此问题 查看答案及解析
判断自动喷水灭火系统工作状态时,下列可合并进行检查的是()。 A.报警阀B.压力开关C.末端试水装置D.水力警铃E.图形显示装置
已帮助 151 人解答此问题 查看答案及解析
下列建筑中室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器的是()。 A.超过5层的公共建筑B.超过4层的厂房C.超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)D.超过4层的仓库E.超过3层的公共建筑
已帮助 168 人解答此问题 查看答案及解析