A.建筑高度62m的高级旅馆
B.建筑高度38m的办公楼
C.建筑高度40m的教学楼
D.省级以下的邮政楼
已帮助 62 人解答此问题
A
民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 一类:住宅建筑:建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑。) 公共建筑: 1、建筑高度大于50m的公共建; 2、建筑高度24m以上部分任一楼层的建筑面积超过1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑; 3、医疗建筑、重要公共建筑、独立建筑的老年人照料设施; 4、省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑; 5、藏书超过100万册的图书馆、书库。 二类:住宅建筑:建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)。 公共建筑:除一类高层公共建筑外的其他高层公共建筑。
实施电梯紧急迫降操作,应事先发布通知,并在电梯无人使用的情况下进行。()
已帮助 138 人解答此问题 查看答案及解析
对于联动型火灾报警控制器,有时也把压力开关、水流指示器、信号蝶阀等传递的信号设为监管信号。()
已帮助 152 人解答此问题 查看答案及解析
不可用酒精擦拭线型光束感烟火灾探测器的发射和接收窗口、反射器、指示灯表面的污染物。()
已帮助 144 人解答此问题 查看答案及解析
计算机网络就是采用专用的通信线路把地理上分散的计算机连接起来,遵循统一的协议,使计算机可以通信、传递信息,共享硬件、软件、数据资源。()
已帮助 166 人解答此问题 查看答案及解析
火灾确认后,消防控制室对非消防电源的控制应能按照预定逻辑切断火灾区域及相关区域的非消防电源。()
已帮助 178 人解答此问题 查看答案及解析
水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。()
已帮助 129 人解答此问题 查看答案及解析
手持软管式干粉灭火系统是具有固定的干粉供给源,并配备有一条或数条输送干粉灭火剂的软管及喷枪,火灾时通过人来操作实施灭火的系统形式。()
已帮助 130 人解答此问题 查看答案及解析
水泵启动一般采用“关闸启动”,以增加电动机的启动电流,待水泵正常运转后再开启闸阀。()
已帮助 90 人解答此问题 查看答案及解析
判断自动喷水灭火系统工作状态时,下列可合并进行检查的是()。 A.报警阀B.压力开关C.末端试水装置D.水力警铃E.图形显示装置
已帮助 145 人解答此问题 查看答案及解析
下列建筑中室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器的是()。 A.超过5层的公共建筑B.超过4层的厂房C.超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)D.超过4层的仓库E.超过3层的公共建筑
已帮助 159 人解答此问题 查看答案及解析