↑ 收起筛选 ↑
 
试题详情
电路接线脱落、复位弹簧损坏是末端试水装置测试时,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号的原因。()

已帮助 108 人解答此问题

试题答案

错误

试题解析

故障现象:末端试水装置测试时,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器反馈信号仍然显示为动作信号。原因分析: (1)浆片被管腔内杂物卡阻; (2)调整螺母与触头未调试到位; (3)电路接线脱落; (4)复位弹簧损坏。维修方法: (1)清除水流指示器管腔内的异物; (2)将调整螺母与触头调试到位; (3)检查并接实脱落线路; (4)维修和更换复位弹簧。