↑ 收起筛选 ↑

试题详情
【2017年真题】关于地铁车站结构防水施工的说法,正确的有()。

A.车站结构接缝防水应作为施工重点进行控制

B.后浇带在两侧混凝土龄期达到7d后方可施工

C.结构板下墙体水平施工缝宜采用遇水膨胀止水条,并配合预埋注浆管加强

D.变形缝处顶板与侧墙的预留排水凹槽应贯通

E.防水混凝土应满足抗渗、抗压、抗裂、抗冻、抗侵蚀性要求

已帮助 80 人解答此问题

试题答案

A、C、D、E

试题解析

该试题考点已过期,新版教材已不考,为保证试卷完整性,仅供考生参阅。 本题考查的是地铁车站主体结构防水施工相关知识。 地铁车站结构防水包括主体结构、接缝防水等,接缝主要指施工缝、变形缝、后浇带等,相关施工技术要求如下: (1)地铁车站的防水等级应为一级,不得渗水,结构表面应无湿渍;地铁车站工程实践表明:车站(主体结构、接缝)防水施工质量直接影响运行安全,因此必须重点进行控制; (2)地铁车站主体结构应以混凝土结构自防水为主,以接缝防水为重点,辅以防水层加强防水,并应满足结构使用要求;防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高一级;防水混凝土除应满足抗渗等级要求外,尚应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压、抗裂、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求; (3)盖挖逆作法施工的结构板下墙体水平施工缝,宜采用遇水膨胀止水条(胶),并配合预埋注浆管的方法加强防水; (4)变形缝顶板与侧墙的预留排水凹槽应贯通; (5)后浇带应采用补偿收缩防水混凝土浇筑,其强度等级不应低于两侧混凝土;后浇带应在两侧混凝土龄期达到42d后再施工。 可知,选项“B、后浇带在两侧混凝土龄期达到7d后方可施工”的说法是错误的,因此,本题的正确选项是“ACDE”。