↑ 收起筛选 ↑

试题详情
对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于消防水泵验收要求的描述,正确的有()。

A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用

B.消防水泵就地和远程启停功能应正常

C.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常

D.消防水泵启动控制应置于自动启动挡

E.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍

已帮助 102 人解答此问题

试题答案

A、B、C、D

试题解析

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求: 1消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动; 2工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。 3消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用。(A正确) 4分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求。 5打开消防水泵出水管,上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常。(B正确,C正确) 6消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。(E错误) 7消防水泵启动控制应置于自动启动挡。(D正确) 8采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。