A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用
B.消防水泵就地和远程启停功能应正常
C.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常
D.消防水泵启动控制应置于自动启动挡
E.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
已帮助 102 人解答此问题
A、B、C、D
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求: 1消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动; 2工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。 3消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用。(A正确) 4分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求。 5打开消防水泵出水管,上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常。(B正确,C正确) 6消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。(E错误) 7消防水泵启动控制应置于自动启动挡。(D正确) 8采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
下列关于火灾自动报警系统的控制类设备在消防控制室内的布置要求的叙述中,正确的是( )。A.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2mB.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4mC.设备面盘后的维修距离不宜小于2mD.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于2m的通道
已帮助 159 人解答此问题 查看答案及解析
注册消防工程师职业道德原则的特点中,对社会本质最直接、最集中反应的特点是( )。A.稳定性B.独特性C.本质性D.基准性
已帮助 98 人解答此问题 查看答案及解析
防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用( )材料。A.D级B.C级C.B级D.A级
已帮助 154 人解答此问题 查看答案及解析
工业建筑检查时,根据( )等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。A.火灾危险性类别B.建筑物耐火等级C.建筑层数D.建筑结构类型E.建筑防水等级
已帮助 63 人解答此问题 查看答案及解析
在建筑防火检查中,通过对( )进行检查,核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。A.防火分区的面积B.防火分隔完整性C.防火分隔设施D.消防扑救能力E.火灾蔓延速度
已帮助 138 人解答此问题 查看答案及解析
采用中文标注和中文界面的消防控制窒图形显示装置,其界面对角线长度不得小于( )。A.210mmB.310mmC.330mmD.430mm
已帮助 120 人解答此问题 查看答案及解析
在消防上,当管径小于或等于DN( )时,采用螺纹连接。A.20B.50C.80D.100
已帮助 91 人解答此问题 查看答案及解析
管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于( )mm。A.100B.200C.300D.500
已帮助 112 人解答此问题 查看答案及解析
下列不属于供水设施设备的维护管理规定的是( )。A.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况B.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验D.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
已帮助 65 人解答此问题 查看答案及解析
合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,使用小刀轻刮水枪铝制件表面,检查是否做( )处理。A.阴极氧化B.阳极氧化C.阴极焊化D.阳极焊化
已帮助 67 人解答此问题 查看答案及解析