某化工企业的立式甲醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统,某消防设施检测机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.泡沫泵启动后3min泡沫产生器喷出泡沫

B.自动喷泡沫试验,喷射泡沫时间为1min

C.泡沫混合液的发泡倍数为10倍

D.泡沫液选用水成膜泡沫液

已帮助 101 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151—2010)3.2.3 水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液。甲醇为水溶性甲类液体,必须选用抗溶泡沫液。 固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min。 低倍数泡沫液:发泡倍数低于20的灭火泡沫。 低、中倍数泡沫灭火系统按规定喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验;当 为自动灭火系统时,应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不应小于1min。