某设备机房采用水喷雾灭火系统防护,并且设置雨淋报警阀组。关于该系统雨淋报警阀组的功能及配置,下列设计方案错误的是()。

A.接收电控信号的雨淋报警阀组能电动开启

B.接收传动管信号的雨淋报警阀组能液动或气动开启

C.具有远程手动控制和现场应急机械启动功能

D.控制盘上只显示雨淋报警阀的开启状态

已帮助 40 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)4.0.3 雨淋报警阀组的功能及配置应符合下列要求:①接收电控信号的雨淋报警阀组应能电动开启,接收传动管信号的雨淋报警阀组应能液动或气动开启;②应具有远程手动控制和现场应急机械启动功能;③在控制盘上应能显示雨淋报警阀开、闭状态。 本题的D只能显示报警阀的开启状态,故选D。