自动喷水灭火系统的设计应满足相关设计原则的要求,并满足相关联动控制要求,系统才能发挥其正常灭火功能,下列关于自动喷水灭火系统的说法中,正确的是()。

A.雨淋系统雨淋阀组应由同一报警区域内2个及以上独立的感温火灾探测器的报警信号开启

B.预作用系统预作用阀组,必须由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号开启

C.报警阀控制的全部喷头,应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水

D.用于防火卷帘保护的水幕系统,应由该报警区域内两个独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号

E.湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动

已帮助 97 人解答此问题

试题答案

A、E

试题解析

B预作用是2只感烟或一只感烟加一只手报的信号启动预作用装置;C雨淋系统是全部喷头动作,而闭式系统只有发生火灾部位的喷头开启喷水,并不是所有的;D用于防火卷帘保护的水幕系统,是由防火卷帘下降到楼板面的信号加上一个探测器或手报的信号联动启动的。